一氧化碳中毒

注册

 

发新话题 回复该主题

在线一氧化碳气体检测系统方案 [复制链接]

1#

前言

随着工业化的发展,有*有害气体及易燃易爆气体已经成为我们在生产和生活中不得面对的危险来源。包括石化企业、化工行业、环保应急事故、恐怖袭击、危险品储运、垃圾填埋乃至城市污水处理、各类地下管线等等各个方面,特别是石油化工和一些化工企业是有*有害气体及易燃易爆气体存在较为普遍的场所,从原材料、生产过程、产品储运等各个方面都会发生易燃易爆气体、有*有害气体的发生和泄漏,我们可能在不知不觉中就会受到危险气体的威胁。

以人为本的观念需要我们随时随地关心我们的健康和安全,各类泄漏爆炸又不断造成社会危机和公共财产的破坏,环境保护的监控及环境应急事故的处理也越来越多地摆在各级*府、事故处理队伍的面前,因此各种有害气体及易燃易爆气体报警仪器渐渐成为工业安全中必不可少的防护设备。

1.参照标准

GB 电工电子产品基本环境试验规程 总则

GB.1- 爆炸性环境用防爆电气设备 通用要求

GB.2- 爆炸性环境用防爆电气设备 隔爆型电气设备“d”

GB.10 电工电子产品应用环境条件 导言

GB.5 运输包装件基本试验 垂直冲击跌落试验条件

GB-90作业环境气体检测报警仪通用技术要求

JJG-硫化氢气体检测仪检定规程

JJG-电化学氧测定仪检定规程

GBT-石油化工可燃气体和有*气体检测报警设计标准

2.术语,符号

2.1.术语

2.1.1.有*有害气体

顾名思义,就是对人体产生危害,能够致人中*的气体。

2.1.2.检测范围

报警仪在试验条件下能够测出被测气体的浓度范围。

2.1.3.检测误差

在试验条件下,报警仪用标准气体校正时,指示值与标准值之间允许出现的最大误差。

2.1.4.稳定性
  

在试验条件下,报警仪保持一定时间的工作状态后性能变化的程度。

2.1.5.响应时间

在试验条件下,从检测器接触被测气体至达到稳定指示值的时间。通常,读取达到稳定指示值90%的时间作为响应时间。

2.1.6.恢复时间

在试验条件下,从检测器脱离被测气体至恢复监视状态的时间。通常,读取恢复到稳定指示值10%的时间作为恢复时间。

2.1.7.零气体

不含被测气体或其他干扰气体的清洁的空气或氮气。

2.1.8.标准气体

成分、浓度和精度均为已知的气体。

2.1.9.精确度

仪器读数和实际浓度的差异的百分数。精确度可以以仪器的满量程、一个实际读数的百分数或者一个数值为基础

2.1.10.分辨率

可以被仪器可靠地检测到的最低浓度。 

2.1.11.漂移

与测量浓度无关的仪器读数缓慢地或长期的变化。

2.2.符号

ppm:指的是百万分之。如5ppm一氧化碳指的是空气中含有百万分之5的一氧化碳。

3.在线气体检测控制箱

3.1内部结构框图

3.2原理

该检测箱通过前置过滤装置,将吸入的气体进行降温干燥过滤,使用无刷电机的气泵能够24小时在线工作,不锈钢气体采样管,不锈钢配件,有效防腐,保证系统长时间正常工作,使用小型流量计让探测器接收到的气体能够平顺到达,保证检测数据的一致性。

原理框图如上图

3.3系统使用说明

该一氧化碳气体检测控制箱安装与尾气排放的辅助烟道,烟道温度适宜在~℃之间,管道内壁上设有进气和出气管道,方便气体采样,一氧化碳检测箱安装于管道周围,供电方式为vAC,检测箱可以不间断采集尾气管道中的气体浓度,当气体浓度值超过预设的报警浓度时(例如:ppm),气体检测箱将数据上传给PLC控制系统,通过触发信号,调节比例阀,以达到调节煤气管道的送气量。

以下为气体检测箱的安装示意图:

系统安装框图