北京最好的白癜风专业医院 http://baidianfeng.39.net/bdfby/yqyy/一、加热炉煤气事故处理原则及方法:
处理煤气中*、爆炸等事故时,应遵守GB-《工业企业煤气安全规程》的有关规定。
1.加热炉煤气事故的处理规程:
(1)发生煤气中*、爆炸等事故,应立即上报处理。发生煤气着火事故,应立即拨打火警电话;发生煤气中*事故,应立即拨打或联系附近医务人员;发生煤气事故后,应立即排查并确认故障原因,采取相应措施,防止事故扩大。
(2)参与事故抢救的所有人员都应听从统一的指挥。
(3)将事故现场围起危险警示区域,专人看守,禁止非抢救人员进入。凡进入煤气危险区的抢救人员应佩带呼吸器等能够防止煤气中*的保护措施。
(4)未排查出事故原因未采取其他安全措施前,不得恢复煤气的输送。
2.加热炉煤气中*者的处理:
(1)快速将中*者抬出煤气区域,在空间开放空气新鲜的位置,使中*者呼吸通畅。
(2)轻微中*者,如出现头晕、恶心等症状,可直接送往附近医务室进行治疗处理。
(3)较重中*者,应联系医务人员尽快赶到现场进行急救。
(4)若中*者的呼吸已经停止,应立即对中*者进行人工呼吸并使用苏生器,同时联系医务人员快速赶至现场进行抢救。
(5)中*者如尚未未恢复知觉,应在医务人员陪护的情况下,医院抢救,并在中途对中*者采取有效的急救措施。
(6)企业若设有高压氧仓,也可对及时对煤气中*者进行抢救及治疗。
3.加热炉煤气着火事故的处理:
(1)发生煤气设备着火事故时,应逐渐降低煤气压力,但煤气设备压力最低不得小于Pa,通入大量蒸汽或氮气。不得突然关闭煤气阀门或封水封,以免发生回火爆炸。若煤气管直径不超过mm,可直接关停煤气阀门。
(2)煤气隔断装置、压力表或蒸汽、氮气接口处,应设专人控制。
4.加热炉煤气爆炸事故的处理:
(1)发生煤气爆炸事故后,应立即关停煤气,立即清除剩余煤气。
(2)将爆炸地点围起来,并加强警戒。
(3)在爆炸区域40m内不得出现火源。
二、加热炉煤气事故的具体处理方法:
1.煤气中*事故处理措施:
(1)遵守一中1、2条的规定进行处理:
(2)必要时立即执行煤气应急救援预案。
2.煤气大量泄漏应急处理措施:
(1)遵守一中1条的规定:
(2)发生大量煤气泄漏事故后,应立即疏散人员,全部撤离煤气危险区域。安排专人(两人以上)佩戴空气呼吸器与携带式CO报警器,快速排查事故原因,并采取相应措施,防止事故扩大。出现煤气中*者,按照一中2条的规定要求进行施救。
3.加热炉煤气爆炸事故应急处理措施:
(1)遵守一中1、4条的规定:
(2)若有人员伤亡立即执行应急救援预案。