年江苏响水“3.21”特大爆炸事故发生后,江苏省立即发布苏办96号文件,对省内化工产业进行了安全环保整治提升工作。

年3月24日江苏省生态环境厅发布《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办号),其中要求从源头审批、危险废物、环境治理设施、执法、会商五个方面进行联合监管。

至此,江苏省已在生态环境方面开启了安全管理模式。任何脱离安全谈生产、谈环保,都不行!其他省市也可参照学习,毕竟安全是不分地区的。

一、污水处理设施

·事故案例

·爆炸原因分析

资料显示,要发生爆炸,必须满足三个要素:一是要有易燃性物质;二是要达到爆炸极限;三是要达到着火点。

污水处理过程中会产生很多的气体,各个工艺环节产生的主要成分可能有所区别,但大多数都是可燃气体,比如甲烷(爆炸极限:5%-15.4%)、氢气(爆炸极限:4%-75.6%)、一氧化碳(爆炸极限:12.5%-74.2%)和硫化氢(爆炸极限:4.3%-46%)等。

·硫化氢

一般在调节池中,汇入各类废水时应注意:含硫废水一定得控制PH为碱性!因为酸性的含硫废水会产生硫化氢气体。

·甲烷、氢气

在生物厌氧处理工艺中,第一阶段复杂有机污染物质水解生成醇类、脂肪酸和氨;第二阶段脂肪酸和醇类经产氢产乙酸菌的作用,转化为乙酸、氢气和二氧化碳;第三阶段甲烷菌把小分子有机物转化成甲烷。

·规避措施

1、在易产生易燃易爆、有*气体的环境,配备相应的检测仪器以及切断措施,防患于未然。

2、编制严谨的操作规程,防止不相容的废水混合产生危险气体。

3、厌氧池尾气(含甲烷、硫化氢等),建议设置液封(保持正压),经多级碱洗后排空。

4、······

除污水处理过程会产生各种易燃易爆、有*有害气体外,其他的危险情况也需要注意。

1、误拿药剂

操作人员误领COD去除剂(氯酸钠)作为原料,放入反应釜反应,引起爆炸。

·规避措施

1、公司使用的化学药剂一定得标清名称,并配备相应的MSDS。

2、按照国家相关化学品管理条例,对公司的化学品进行分类管理、管控。

3、······

2、易燃物料

污水预处理过程,是将不溶于水中的有机物进行分离,这些有机物将会挥发或附着在设施壁上,在达到着火点后,必将引起燃烧、爆炸。

·规避措施

1、环保设备设施在设计过程应考虑安全设计,像必要的隔断、阻爆、消防设备等配套应考虑其中。

2、编制严谨的操作规程,防止错误流程引起安全事故。

3、······

3、有限空间

有限空间窒息事故也许是大家经常耳闻的,操作人员被现场“清爽”的假象所蒙蔽,未作检测,盲目进入后中*窒息,后者接二连三的进入救援,也是一去不复返。

·规避措施

1、对公司有限空间作业场所进行辨识,并设置明显安全警示标志;

2、落实作业审批制度。

3、对有限空间设置通风设备,包括抽气通风、单扇通风和双扇通风;

4、配备相应的检测设备,并按要求定时检测。(千万不能凭感觉判断封闭场所内部是否安全!)

5、······

二、废气处理设施

·RTO事故案例

·爆炸原因分析

RTO炉的安全性问题备受争议,其实有机废气处理的安全性与采用的RTO炉基本无关,只要有机废气的浓度达到爆炸极限以内,废气在收集、输送、预处理、RTO炉膛等过程均可能发生安全事故。

·规避措施

·《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ-)

标准内一些要求:

1、设计风量应按照最大废气排放量的%以上进行设计;

2、两室蓄热燃烧装置的净化效率不低于95%,多室或旋转式蓄热燃烧炉的净化效率不低于98%;

3、排气筒的设计应符合GB和环境影响评价文件及批复意见的相关规定;

4、治理工程应有故障自动报警和保护装置,并应符合安全生产、事故防范的相关规定;

5、应根据废气来源、组分、性质(温度、湿度、压力)、流量、爆炸极限等因素(这些因素都是在安全、环保事故后经验总结产生的),综合分析后选择工艺流程;

6、确保进入蓄热燃烧装置的废气浓度低于爆炸极限下限的25%(安装相应的爆炸下限检测仪及联动系统);

7、应在治理工程与主体生产工艺设备之间的管道系统中安装阻火器或防火阀,阻火器应符合GB/T的相关规定,防火阀应符合GB的相关规定;

8、当治理工程进风、排风管道采用金属材质时,应采取法兰跨接、系统接地等措施,防止静电产生和积聚;

9、管道气体温度超过60℃或蓄热燃烧装置表面可接触到部位的温度高于60℃时,应做隔热保护或相关警示标志,保温设计应符合SGBZ-的相关规定;

10、治理设备的防爆泄压设计应符合GB的相关规定;

11、燃烧器点火操作应符合GB/T的相关规定;

12、燃料供给系统应设置高低压保护和泄露报警装置;

13、压缩空气系统应设置低压保护和报警装置。

·其他注意事项

1、混合气体安全

对于混合气体统一收集后处理的情况,根据以上规定,应进行安全风险分析,严禁不相容的气体混合排放!

2、其他废气处理设备安全

三、固废管理

·事故案例

·管理措施

1、建造危险废物专用的贮存场所,做好防渗漏、防扬散、防溢流措施;

2、在苏办96号文件第22条要求:严格危险废物处置管理。企业须在环评报告中准确全面评价固体废物的种类、数量、属性及产生、贮存、利用或处置情况。在安评报告中对固体废物贮存、利用处置环节进行安全性评价,并按标准规范设计、建造或改建贮存、利用处置危险废物的设施设备。生产企业应按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品;(江苏规定)

3、在苏环办号文件里,明确规定了标志规范样式、监控等要求;(江苏规定)