井下瓦斯、防火及安全监控等异常信息

汇报、分析、处理制度

一、牢固树立“一切事故都是可以预防和避免的”理念,贯彻落实《煤矿安全规程》以及XXX集团公司相关规定,特制度本制度。

二、根据瓦斯、防火、监控系统异常等致灾威胁程度,异常信息实行分级管理。

三、井下任何人发现:(1)瓦斯超限;(2)一氧化碳超限,(3)冒烟,煤温升高,空气中温度和湿度增高,有浓雾及水珠,巷道壁出汗;(4)在巷道中有煤油味、汽油味和芳香气味;(5)环境温度升高、氧浓度降低;(6)通风系统异常;(7)通风设施遭到破坏;(8)局部通风机停止运转等信息均要立即汇报调度所。

四、安全监控中心站异常信息汇报流程

安全监控中心站需要处理的信息为:报警、断电、馈电异常。

(一)信息中心必须建立报警、断电、馈电异常相关记录台账。记录台账包括:汇报单位、汇报人、汇报时间、报警(断电)的时间,浓度(最大值)、原因、恢复正常时间,

(二)汇报程序:发现系统发出报警、断电、馈电异常信息时中心站值班员立即向调度所、信息中心值班领导汇报,调度所值班调度员通知通风综合队并向通风资深主管(副总工程师)、总工程师和相关领导汇报。

具体规定如下:

1.瓦斯超限汇报程序

中心站值班人员汇报内容:瓦斯超限地点、超限时间、超限浓度,汇报人姓名。汇报记录包括超限传感器编号,超限地点、超限时间、超限浓度,断电时间、断电浓度,复电时间、超限时长、接受单位、接受人姓名等。

瓦斯浓度超过0.5%汇报程序

中心站值班人员汇报程序:发现甲烷传感器达到0.5%后,立即汇报调度所和信息中心值班领导。

调度所值班人员接到汇报后,立即报告当天矿值班领导和通风资深主管(副总工程师)、总工程师和相关领导,按照矿领导指示下达调度命令。

通风调度接到汇报后立即汇报本队值班队长,查看监控终端,查看并联系井下跟班队长及超限区域本单位相关人员,到现场查明原因并处理;

通风队值班队长接到汇报后立即查明原因并向队主要领导汇报,查明井下通风系统是否正常,风量是否正常,安排相关人员进行处理。

通风资深主管(副总工程师)、总工程师接到汇报后,立即赶到调度所,组织相关人员进行查明原因,采取措施进行处理。

恢复正常后由总工程师主持召开追查会并进行处理,处理报告上报XXX集团公司。

2.一氧化碳超限汇报程序

中心站值班人员汇报内容:超限地点、超限时间、超限浓度,汇报人姓名。汇报记录包括超限传感器编号,超限地点、超限时间、超限浓度,超限时长、接受单位、接受人姓名等。

一氧化碳传感器浓度超过24ppm汇报程序

监控中心站值班人员汇报程序:发现一氧化碳传感器达到24ppm后,立即汇报调度所,信息中心值班领导,并调阅人员、车辆定位系统,查看是否有车辆在可能造成超限的区域运行,调阅监控数据曲线初步判定超限原因。

调度所值班人员接到汇报后,立即通知通风队并报告当天值班矿领导、通风资深主管(副总工程师)、总工程师和相关领导,按照矿领导指示下达调度命令。

通风队调度接到汇报后立即值班队长,查看监控终端,查看并联系井下跟班队长及超限区域本单位相关人员,到现场进行查明原因、汇报矿调度所处理;

(1)如是胶轮车尾气原因造成的,由调度所通知胶轮车队,按领导指示进行处理。

(2)如是因为煤层自燃发火原因造成的一氧化碳超限,由通风资深主管(副总工程师)组织相关单位人员到现场查明具体情况、制定措施、组织人员进行处理。

(3)如是因采空区顶板大面积垮落或拉支架原因造成的,立即通知综采队,采取措施进行处理。

(4)如是因烧焊等原因造成的立即通知现场指挥人员采取有效措施进行处理。

恢复正常后由总工程师(或通风副总工程师)主持召开事故分析追查会,按照超限浓度及原因决定是否上报XXX集团公司。

3.局部通风机停止运转汇报程序

中心站值班人员汇报内容:局扇使用地点、停止运转时间,汇报人姓名。汇报记录包括局扇供风地点,停止运转时间、接受单位、接受人姓名等。

局扇停止运转汇报程序

中心站值班人员汇报程序:发现井下供风局扇主(备)局扇都停止运转后,立即汇报调度所和信息中心值班领导。

调度所值班人员接到汇报后,立即报告当天值班矿领导、机电副总经理、机电资深主管(副总工程师)、通风资深主管(副总工程师)、总工程师,并通知机电部、局扇使用管理单位以及局扇供风地点作业人员按照矿领导指示下达调度命令。

机电部接到调度通知后立即安排人员到现场查明原因并处理;

局扇使用管理单位接到调度通知后立即安排人员到现场进行处理。

恢复正常后由机电副总经理或机电资深主管(副总工程师)主持召开事故分析追查会,按照管理权限决定是否上报XXX集团公司。

4.风门长时间(5分钟)处于“开”状态汇报程序

中心站值班人员汇报程序:发现风门长时间(5分钟)处于“开”状态,立即汇报信息中心值班领导和通风队调度。

通风调度接到通知后立即汇报本队值班队长,并查看监控终端,查看并联系井下跟班队长及附近本单位相关人员,到现场进行查明原因并处理。如是传感器原因汇报信息中心站,由信息中心相关人员查明原因进行处理。

五、有自燃发火预兆汇报

1.发现采掘工作面回风流一氧化碳浓度达到PPm及以上或采空区内以及巷道高冒区一氧化碳浓度达到ppm及以上的,必须立即汇报矿调度所。

2.防火检查工在井下检测过程中发现检测点防火检测数据异常时,必须立即汇报通风调度和调度所。

3.瓦斯检查员在井下检测过程中发现瓦斯浓度比正常时增加一倍、温度增高2℃及以上、一氧化碳浓度超过24ppm或异常时,必须立即汇报通风调度和调度所。

4.生产单位带班干部及相关人员发现作业区域内煤体温度异常等煤层自燃发火预兆时必须立即汇报调度所。

调度所值班人员接到汇报后,立即报告当天值班矿领导和相关领导,并通知相关部门及单位,按照矿领导指示下达调度命令。

通风资深主管(副总工程师)、总工程师接到汇报后,立即赶到调度所,组织相关人员进行查明原因,采取措施进行处理。

调度所负责在当班内向XXX集团公司调度室汇报。