一氧化碳中毒

注册

 

发新话题 回复该主题

煤气加压机检修方案 [复制链接]

1#
北京中科医院骗人 https://m-mip.39.net/woman/mipso_5154122.html

煤气加压机检修方案

编制:

审核:

批准:

执行日期:年9月

一、检修原因:

因煤气加压机叶轮积灰严重,致使运行中的振动超过允许值7mm/s。

二、检修内容:

清除煤气加压机叶轮上的积灰。

三、职责分工:

运行人员的职责:

1、关闭加压机进出口煤气盲板阀,对加压机进出口管道内残留煤气采用氮气吹扫置换并取样化验,确保加压机进出口管道内的残留煤气吹扫干净;

2、启动加压机低转速运行,用空气置换氮气,将加压机内氮气置换合格,氧含量>19%;

3、负责把需检修的煤气加压机停机、断电并在配电柜和机旁操作箱上悬挂检修牌;

4、上述工作完成后,才能对煤气加压机揭盖检修;

5、检修完毕后的试机验收及场地、设备卫生的清洁。

检修人员的职责:

1、加压机进口、出口管道上的人孔打开及检修完毕后的回装;

2、加压机上机壳的揭盖及检修完毕的回装;

3、加压机叶轮积灰清除。

4、调试振动值合格。

四、检修作业方案及相关技术要求:

(一)、加压机检修条件的操作

1、停机:启动备用加压机,确认备用加压机运行正常后按操作规程倒换备用加压机,把待检修的加压机切除负荷后,按操作规程操作停机。

2、可靠切断待检修的加压机进出口煤气:检查并确认加压机进口、出口电动蝶阀关阀到位后,先关闭加压机出口盲板阀,再关闭加压机进口盲板阀。加压机进、出口盲板阀关闭后,须检查确认盲板阀密封面无煤气泄漏。

3、加压机进出口管道内煤气吹扫:打开加压机进口加压机侧放散管闸阀,于加压机出口管道的人孔上扎接氮气吹扫管,用氮气吹扫加压机进出口管道内的煤气,于加压机进口的放散管上取样化验,直至检测化验CO含量为零;打开加压机出口管道靠加压机侧的放散管闸阀,关闭加压机进口管道靠加压机侧放散管闸阀,于加压机出口的放散管上取样化验,直至检测化验CO含量为零,关闭氮气停止吹扫,拆开氮气吹扫管道,打开加压机进口加压机侧放散管闸阀,关闭加压机密封氮气阀门。

4、加压机断电并挂检修牌:在加压机就地控制箱上把“远方/就地”转换开关转换到“就地”位置,按下“分闸”按钮,然后到配电室对应的控制柜内确定主接触器在断开位置,断开加压机的电源断路器,摘除改配电柜的柜门上“设备运行”警示牌,挂上“设备检修、禁止合闸”的警示牌;摘除加压机就地控制箱上“设备运行”警示牌,挂上“设备检修、禁止合闸”的警示牌。

5、加压机具备检修条件,交出加压机进行检修作业。

(二)、加压机检修作业

1、打开加压机进口、出口人孔,让加压机处于对流通风状态,同时便于检修完毕的试机;

2、拆除加压机的氮封连接管路及上机壳,利用专用的清灰工具,清除加压机叶轮上的积灰。

3、加压机上机壳回装。

(三)、试机

1、加压机检修完毕,须启运加压机带负荷试运转,确认运行平稳、负荷电流正常,运行过程中无异常发热、异响、异味,振动检测值小于3mm/s方为检修合格;

2、加压机试机正常后,停止运转加压机,回装加压机进出口人孔;

3、人孔回装完毕,于出口人孔通入氮气,微开进口放散阀,让加压机进出口管道压力保持在15kpa,然后用肥皂水检测加压机进出口管道人孔及机壳的各密封面,确认各密封面无泄漏后,关闭氮气。检修工作完毕。

(四)、清理现场

1、清理现场的工器具和遗留的杂物;

2、清洁设备本体的卫生;

3、清洁加压机房和加压机进出口阀门平台的场地卫生。

4、摘除加压机配电柜和现场操作箱上的“设备检修、禁止合闸”警示牌,悬挂“备用设备”警示牌。

五、检修安全注意事项

1、加压机检修前须对加压机检修条件及相关安全措施逐项落实到位,办理检修作业票,检修作业票经逐级审核批准及现场确认达到安全检修条件;经检修安全技术交底后,方可进行检修作业;

2、检修人员劳保用品须穿戴齐全,至少一名检修作业人员随身携带便携式一氧化碳检测报警仪;

3、检修安全监护人员随身携带便携式一氧化碳检测报警仪,全程做好监护工作;

4、检修期间如需进行动火等特殊作业,须办理相关的作业票证,经逐级审核批准后方可进行特殊作业;

5、检修期间如发现煤气浓度超高报警,须及时撤离检修现场,转移到煤气柜后大门外的上风侧待命,同时通知主控室值班人员佩戴空气呼吸器于现场检查处置,未佩戴空气呼吸器的人员严禁擅自处置;

6、行车操作人员必须持证上岗。

六、风险评估

1、可能发生的事故:在加压机检修过程中可能发生的事故有一氧化碳中毒和窒息、火灾、爆炸、触电、机械伤害、摔伤和其他伤害事故。

2、预防措施:严格执行加压机检修方案和设备检维修规程,办理相关的作业票证及审批手续,逐项落实检修安全措施,检修人员正确穿戴和使用劳动防护用品,运监护人员现场全程做好监护工作。

3、应急措施:当煤气中毒或受伤时,现场监护人员应立即向主控室值班人员呼救,由煤气抢险人员做好相关防护后,把中毒人员或伤员转移到安全区域进行现场急救,医院的救护车进行相关的急救工作。

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题